登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:plc循环控制请教

点击:1522 回复:18

附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
附件 5.jpg
附件 6.jpg
附件 QQ图片20160509204851.jpg
附件 QQ图片20160509204855.jpg
这是我自动加料程序,程序图和软元件图我都附了。问题:当我闭合X000、X001、X002、X003(后三个为三个液位计,到达指定液位使泵断开)时,运行完一次后,并没有计数(C0没有增加),问题存在在哪里,怎么修改?请大神们指导。
16-05-09 21:22
C0没计数,监控下计数器前面的条件成立了没有?
16-05-09 22:30
循环控制,建议写子程序调用重复执行
16-05-09 22:46
若计数条件成立,可看看复位有不有影响;或者,可单独先试C0。
16-05-10 06:28

附件 未命名.jpg
最后修改:2016/5/10 18:05:13
16-05-10 07:22
你的T6常开常闭又做导通又同时做切断,这样写程序扫描是就经常会有问题
16-05-10 09:29
是的吧,我也是个新手,编写出来有的时候按照自己的想法是没错,但是还是有一些实现不了的功能
16-05-13 22:34
我也想过您这个想法,可是从程序角度上还是不行,是不是因为液位计达到临界值后断开也是瞬间状态?需要我在程序上加重置?
16-05-13 22:40
我看不出来问题,改了几次了
16-05-13 22:40
还没写过调用程序,囧
16-05-13 22:41

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯