主题:西门子200故障
点击:857 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
xielitong
这个PLC显示 SF/DIAG灯亮 RUN灯亮 STOP灯不亮 用数据线搜索不到PLC,请问大家是什么问题呢?谢谢!
16-05-09 11:03
1楼
编辑
引用
管理
xielitong
上面是拆开的样子 貌似没有不正常的地方
最后修改:
2016/5/9 11:07:14
16-05-09 11:04
2楼
编辑
引用
管理
xielitong
图片
最后修改:
2016/5/9 11:09:24
16-05-09 11:08
3楼
编辑
引用
管理
光
量量电池
16-05-09 11:11
4楼
编辑
引用
管理
ytthink
程序块或者CPU板子不行了。
16-05-09 11:26
5楼
编辑
引用
管理
xielitong
这个没有用电池。
程序是厂家编的一直在用。机器停用了一个月再上电就这个样子了。前面电工说之前24V电源烧坏了,是不是把里面的什么元器件烧了?可是板子我看不出来异样。。
16-05-09 11:36
6楼
编辑
引用
管理
17403460
出现这故障,还是更换新的吧。前段时间我们也有一台S7-200CN的与你同样的故障。后来联系西门子上海片区,得到的回复是更换一台新的更好,而且这故障维修也不便宜。
16-05-09 11:39
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
光
在 2016/5/9 11:11:39 发言
【内容省略】
哪来的电池;乱讲一通;
16-05-09 12:25
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
换整机或把上面的CPU板换掉,前提是有备份的程序;
16-05-09 12:26
9楼
编辑
引用
管理
gf2003129
换新旧行了呗~
16-05-09 14:03