主题:DEVICENET 总线终 端电阻引起的故障

点击:972 回复:2

 最近厂里大修 ,配电柜新改进很多设备   施工的工人放电缆不小心把控制回路线短路 当时就停车了 那个急啊 把3个柜子的DEVICENET节点 都拆了  把控制电源空开推上去 可以了  过了3天 设备调试 出问题了  有一段 总线 组态里面找不到  DEVICENET 节全是红灯闪烁或者没有灯亮 插上去亮一下就熄灭了  最后请罗克韦尔的工程师过来检查 原来是 结尾的终端电阻  拆除了   几天前停车事故 拔掉了3个节点  电阻就在 拔出来的 节点上并联着   以后大家工作也以此为鉴   CAN总线 要是有一个有问题 真是不好查啊
16-05-05 21:21
总线找不到尾端站点,基本都是终端电阻问题或者总线断线,一般大批量模块损坏在DEVICE NET、CC-LINK等总线不可能发生,只有西门子DP总线发生大规模模块损坏才是很正常的:产品设计决定
16-05-05 22:11
楼主分析的透彻!
16-05-07 19:27