主题:求助,西门子m440 15KW启动报A0501

点击:1324 回复:7

这两天一直在弄这台,我一直怀疑是电流检测电路问题,如下是测得A768J的静态电压,供电正常,uw相11/13脚分别是2.45/2.30V,V相分别是2.35/2.15V我觉得是异常就把768换了,换后测得电压2.15/2,15V相同。参考沈工的帖子11/13脚电压在2.5V左右两脚必须相同,现在我也没头绪了,另测得六路驱动静态电压相同-4.8V,后来装机用180W电机试机,输出电压平衡,准备明天带载试机,不知道会不会有问题,大神们帮我分析分析,谢谢啦
附件 IMG_2802.jpg
附件 IMG_2804.jpg
附件 IMG_2806.jpg
16-05-01 20:52
A501是报警,不是故障。接电机了吗?如果输出悬空,报这个警,那就是传感器回路看看。如果接电机了,那还不一定是啥事呢,也许参数设置问题。
16-05-02 10:52
谢谢回答,今天我现场试机了,不再报警了,说明电流检测电路出了问题
16-05-02 16:25
A768J是什么意思
16-05-02 18:42
哦,判断还是对的。嘻嘻
16-05-02 18:45
是输出电流检测光耦
16-05-02 19:26
谢谢斑竹,我的帖子你每次都回的,感谢您的无私奉献,现在我也做视频,力所能及帮助朋友们
16-05-02 19:28
非常好,网络上相互交流,受益是双向的,时间长了,越有感觉。
16-05-03 10:02

工控新闻