登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:欧姆龙人机界面问题

点击:1929 回复:11

公司一款老的欧姆龙人机界面,型号是NT625C-ST152,现在开机后显示如图,好像是程序丢了,我有备份的程序用的软件是NTST4.8C简体中文版,但是程序下载不进,源程序是日本人写的,是否要用NTST4.8C软件的日文版才能下载到屏里?
附件 C3FAC04AB5A276552E3671A63CF46EFA.jpg
最后修改:2016/4/27 20:09:41
16-04-27 20:05
呵呵;需要你的电脑的操作系统也是日文的;
16-04-27 20:17
你先确定几个问题,最好有懂日文的否则只能试
1.屏的系统是不是还在,不在先将屏的系统恢复(日文系统--因为程序是日文)
2.手头备份程序是原程序就好办
3.程序下传需要在屏上选择传输界面的,选择对了吗
4.资料参考nt620
5.因为你有源程序,可以不管那些看不懂的乱码,主要操作对了就可以
备注:恢复过nt31,nt63,nt625还没遇到
系统是不是还在,同时按二个角,出现类似下图
16-04-28 00:08
附件 untitled1.jpg
当然显示是日文的,可能有一点“中文”
在传程序前查看(修改)一下有关接口的设置,设置不对也传不了。
在屏背面有dip开关,看是不是需要的设置
16-04-28 00:21
使用百度翻译:
系统程式下载
系统程序下载
没有,没有
按下开始键,支持工具
请给我下载
意思应该是,系统程序没有了,请用支持工具,按开始键下载
重新下载日文系统吧,要用完整的232通讯线(5线)
16-04-28 07:03
电脑系统要日文;
编程软件要日文;
有传输线就可以了;
16-04-28 09:31
不如找个别的屏重新做程序了
16-04-28 09:54

引用 ZCMY 在 2016/4/28 9:31:08 发言【内容省略】

对于他的情况---只是要恢复原程序
日文不必须,屏的系统必须是日文,否则显示乱码
16-04-28 10:21

引用 PLC-hmi 在 2016/4/28 9:54:26 发言【内容省略】

他都用到625,估计程序不是很简单
重做与原来不一样,使用者最后会骂娘----他习惯了原操作模式
要想贴近原操作----你要赔很多,抛开钱,时间就够受的
16-04-28 10:25
现在我的电脑操作系统和NTST的软件都是日文,目前的状况是
1.上电按屏幕的对角根本进入不了屏幕的系统,
2.按下屏幕上的开始,在电脑上传系统或程序过一会就会显示图二的画面,电脑上也提示不成功。
3. 把拨码开关8拨到ON开机就会出现图三的画面。
4.屏幕上提示把SW2-2拨到ON可以把语言切换到英文,但我找遍了屏幕后方也没找到拨码开关SW2,只有一组SW1。
附件 57325A481CD16FDCC83A6F46C799C159.jpg
附件 60D61A550FC91DDF1158E433160822E0.jpg
附件 6DB2C3F99252867CFF46582CB90598CB.jpg
附件 8D1CCF493768C9EAF486855DD94DE265.jpg
最后修改:2016/4/28 21:21:24
16-04-28 21:18