登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:高压电缆沟进水,不要太多
点击:8682 回复:43
楼主
编辑
引用
管理
973924685
每次使用除湿器都能接满满的一桶水,闲来无事查看电缆沟,一看吓了一大跳,现在还没到梅雨季节就这么多了,以后怎么弄。检查各个出口,发现水不是从外面进来的,而是渗透进来。请问大家有什么好办法?
16-04-24 12:16
1楼
编辑
引用
管理
周电
是潜水泵,那下面还要打深点位置,把泵密了。才能把水抽得好,做个过滤网,盖在上面。再做个控制箱,自动抽水,这个箱子可以放在绿化带旁边,方便查看,但然要考虑防水的喽,。
16-04-24 12:30
2楼
编辑
引用
管理
yzl1981000
电缆沟里面为什么不做桥架或电缆支架呢?沟里面又没有排水孔或排水设施。这个还是要改造过。
16-04-24 12:50
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
街道旁的电缆沟比这环境还要糟呢。
整个自动抽水。
16-04-24 13:03
4楼
编辑
引用
管理
chenqing309
最好找到漏水点进行处理,如处理不了就加个浮球开关让泵自动排水。
16-04-24 13:30
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
沟没做好,水是渗进去的吧
16-04-24 13:37
6楼
编辑
引用
管理
1522615606
这样太危险了,做桥架或者重新做排水沟,这拿生命开玩笑。
16-04-24 14:05
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
不做自动抽水系统也得,定时定点巡检,有水即抽。
16-04-24 14:09
8楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
看电缆有支架的,但电缆沟水排不出去啊
这样是一个大的安全隐患!
16-04-24 14:18
9楼
编辑
引用
管理
26049770
真的很危险,改造要联系供电吧,真是麻烦。
16-04-24 15:15