主题:FX2N-10PG接步进电机

点击:2283 回复:14

最近在用三菱做一个5轴控制,FX3U+2个FX2N-10PG来控制4个伺服+1个步进。我看到FX2N-10PG手册上6-9页的与步进电机的接线图上,FP+接的是CW-,FP-接的是CW+,这样接有问题吗?本来想贴张接线图的,搞了下不会贴,抱歉。
16-04-21 11:58
正接正,负接负。
16-04-21 13:35
FX2N-10PG那样的接法是差动信号,你步进驱动器能接受差动信号?
16-04-21 17:07
步进电机选FX2N-1PG
16-04-22 09:37

引用 nj_chengyu 在 2016/4/22 9:37:17 发言【内容省略】

这也停产了,现在代替产品是FX3U-1PG。
16-04-22 12:36
可以的
16-04-22 15:23
楼主:你还不如选用2个FX3GA的CPU组网来的爽:可以控制6个脉冲输出,也就是6个定位控制,
2个CPU组网控制256点完全足够你用了,且2台FX3GA组N:1的网络CPU之间数据传输延时大约30mS,完全不会影响你的运行要求
16-04-22 15:31
这款驱动器说明书里面有差分输入接法
16-04-22 15:31
这个是图
16-04-22 15:33
谢谢,关键是东西我都已经安装上了.fx3u-128mt+fx2n16ex+fx2n16eyt+2个10pg