主题:频率修改不了
点击:486 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
szhenlong
艾默生e v1000变频器想设置运行频率100hz,最高上下限都设置了,就是变不了最高输出50hz,怎样设置?
16-04-19 20:49
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
F0.05 最大频率, F0.12上限频率。
16-04-20 10:09
2楼
编辑
引用
管理
szhenlong
F0.05----100
F0.12----100
最大输出仍然是50hz
头大了,第一次遇到这样问题。有用过的帮帮忙
16-04-20 17:48
3楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
恢复出厂值试过没有?
16-04-20 18:46
4楼
编辑
引用
管理
szhenlong
恢复过了。
16-04-20 19:30
5楼
编辑
引用
管理
ity102
频率给定是啥?模拟量的话是有对应关系的。比如说10V对应50HZ