主题:开关电源求解
点击:917 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
365918928
我现在遇见一个怪事,说来大家给分析一下。开关电源没接到线路里面时,线电压正常。一接上开关电源A相电压与零线之间为零,但是其它两相与零线电压就变成380了。有明白这是为什么的么
最后修改:
2016/4/18 10:22:08
16-04-18 10:08
1楼
编辑
引用
管理
365918928
零线与其它两相为380,零线与A相电压为零
16-04-18 10:10
2楼
编辑
引用
管理
honghaii
你确保这个时候你的零线是正常的?
16-04-18 10:29
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
线路有问题吧,和开关电源无关
16-04-18 10:30
4楼
编辑
引用
管理
365918928
零线没问题的,我新买了开关电源接上就没问题了
16-04-18 10:33
5楼
编辑
引用
管理
anriqing111
绝对是零线的问题。
16-04-18 10:43
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
A相断路或接触不良
16-04-18 11:56
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
零线接触不良类似虚接,第一个开关电源等效短路
16-04-18 12:24
8楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
像是零线断了啊
16-04-18 13:20
9楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是那需了,一接开关电源就把电压拉下来了。
16-04-18 13:32