主题:英威腾CHF100A-022G报OUT1
点击:2470 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
904970507
英威腾CHF100A-022G启动后即报OUT1,已排除主板,模块的可能性,哪位大侠碰过类似故障 ,先谢过了
16-04-16 11:37
1楼
编辑
引用
管理
gyj1973
1,检查u相的负压
2,对应光耦的电压
3,光耦
16-04-16 13:05
2楼
编辑
引用
管理
invt
请电话英威腾服务热线400-700-9997,或站内消息发送联系方式,我们售后会及时答复你的问题。
16-04-18 16:12
3楼
编辑
引用
管理
904970507
谢谢指点,确实有一个是负压没有送到。还有一个,有时间再检查。
16-04-18 23:09
4楼
编辑
引用
管理
385748240
我的是上电就报OUT3
16-07-08 09:35
5楼
编辑
引用
管理
385748240
我的是上电就报out3
16-07-08 09:36
6楼
编辑
引用
管理
uca333
929坏了吗
16-07-30 17:16