[size=4]图中 DZCPP K100 K200 C235 Y0 , 这一行加了有什么用呢? 假如不加这一行, 仅用下面的 DHSZ 指令也可以在
C235 没有脉冲输入的情况下启动电机 ,因为开始时 C235 计数为 0 , 那么 1000 > 0 , Y0 也可以启动啊,为什么还要加
DZCPP 指令呢? [/size]
16-04-14 19:42
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
因为HSZ指令仅在有计数脉冲有输入时才会比较输出。
你可以查看FX2N编程手册第222页,会对你的疑问有详细解释。
Good Luck~
16-04-14 20:38
2楼
编辑
引用
管理
ymxu
那种编程手册啊, 我的只有几十页啊
16-04-14 21:03
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
ymxu
在 2016/4/14 21:03:21 发言
【内容省略】
Good Luck~
16-04-14 21:10
4楼
编辑
引用
管理
ymxu
有没版本号之类的,我也下一本,我的不全.
16-04-14 22:09
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
搜FX系列编程手册。
四百多页。
16-04-15 07:17
6楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
找最多页数的,不会错!