登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:大家帮忙看看段程序的运行过程, 这么做有什么用?

点击:409 回复:6

[size=4]图中 DZCPP K100 K200 C235 Y0 , 这一行加了有什么用呢?   假如不加这一行, 仅用下面的 DHSZ 指令也可以在
C235 没有脉冲输入的情况下启动电机 ,因为开始时 C235 计数为 0  , 那么 1000 > 0 , Y0 也可以启动啊,为什么还要加
DZCPP 指令呢? [/size]
附件 无标题.jpg
16-04-14 19:42
因为HSZ指令仅在有计数脉冲有输入时才会比较输出。
你可以查看FX2N编程手册第222页,会对你的疑问有详细解释。
Good Luck~
16-04-14 20:38
那种编程手册啊, 我的只有几十页啊
16-04-14 21:03

引用 ymxu 在 2016/4/14 21:03:21 发言【内容省略】

附件 snap1.jpg
附件 snap2.jpg
Good Luck~
16-04-14 21:10
有没版本号之类的,我也下一本,我的不全.
16-04-14 22:09
搜FX系列编程手册。
四百多页。
16-04-15 07:17
找最多页数的,不会错!
16-04-15 08:03