登录
首页
运动控制
台达伺服
回帖
发帖
正文
主题:DPLSR
点击:1901 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
582042554
DPLSR D570 K9999 D568 Y0 这个指令要怎么解读
16-04-12 12:54
1楼
编辑
引用
管理
528工控科技
引用
582042554
在 2016/4/12 12:54:08 发言
【内容省略】
以32位寄存器D570里的数值为输出脉冲频率,以寄存器D568里的数值为加减速时间,从Y0口输出9999个脉冲
16-04-12 13:10
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
DPLSR 32位带加减速的脉冲输出指令
D570 最高频率
K9999 总输出脉冲数
D568 加减速时间
Y0 输出号码
16-04-12 14:26
3楼
编辑
引用
管理
yang
厉害
16-04-12 14:27