主题:三相跌落保险合闸顺序

点击:5397 回复:11

(转载)停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相。
送电时则先合两边相,后合中间相。停电时先拉中相的原因主要是考虑到中相切断时的电流要小于边相(电路一部分负荷转由两相承担),因而电弧小,对两边相无危险。
操作第二相(边相)跌落式熔断器时,电流较大,而此时中相已拉开,另两个跌落式熔断器相距较远,可防止电弧拉长造成相间短路。
遇到大风时,要按先拉中间相,再拉背风相,最后拉迎风相的顺序进行停电。送电时则先合迎风相,再合背凤相,最后合中间相,这样可以防止风吹电弧造成短路。
16-04-10 21:31
基本上就是这样子,有时哪个方便先拉哪个,没管那么多
16-04-10 22:07

引用 243604901 在 2016/4/10 22:07:56 发言【内容省略】

这个最好是按规定操作,不然有一天出事了就是大事
16-04-10 23:32
操作方法正确,但要记住操作时确认低压侧的负荷是要断开
16-04-10 23:41
我现在一般就是先拉真空断路器,然后在拉跌落开关。合的时候是先合跌落熔断器,再合真空断路器。电业局说的,不知有无问题。
16-04-11 08:09

qd

学安监局的那个证发的电工作业书上有
16-04-11 15:54
电工操作证考试还有这道题
16-04-11 16:13
这个是高压电工操作基本要求,过去在发电厂操作过。
16-04-11 16:31
我以前在老家家里人管电,每次电压不足或者电压过高均需要拉闸拉跌落开关调压
16-04-11 17:43
正确操作是很重要的。
16-04-11 18:03