登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:求助:一台变频器同时控制两台电机参数该如何设定?
点击:7850 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
阿快
一台变频器同时控制两台电机,两台电机均带一台减速箱,当一台减速箱出问题时,此台电机可能空载或烧坏,而另一台却负起两台机的负载,变频器检测到的电流显示不高,不能起保护作用。各位大虾能告诉我该怎么设计参数保护电机。这种情况是用在污泥压滤机,辊网的松紧程度也会导致电机发热,但检测到的电流不高,所以不能在有问题的时候报警。
05-06-15 20:19
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
并无太好的办法。
两台电机并联驱动(变频器传动控制),两路电机要分别设置过载保护与短路保护,这样,当一台电机出现问题停止工作,另一台电机一定过载,所以,跟着保护就是了。这是最简单有效的办法了。
05-06-15 20:37
2楼
编辑
引用
管理
阿快
两台电机其实只有一个控制回路。所以没有办法分别设定电机参数。变频器输出直接就是电机了,两台电机方向是相反的。有没有办法检测其中一台电机发热呢?因为变频器的热保护好像是根据电流计算出来而保护的。
05-06-16 16:00
3楼
编辑
引用
管理
zhjf1
一般情况下两台电机分别加热继就可以了
05-06-16 16:19
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
zhjf1
在 2005-6-16 16:19:00 发言
【内容省略】
同意。热保护的选择,根据电机的额定电流计算选择,变频器的额定电流根据两台电机的额定电流之和设置。这样既可保证“大家”均安全。
05-06-16 19:57
5楼
编辑
引用
管理
阿快
两台电机运行电流比单台电机运行电流X2要小,变频器保护不了。而且我想最好是一台停了另一台能自动停,但不想在回路上加太多连锁,如果变频器能实现这个功能就最好了。加热继也是一个法子,我试试看先。不过控制回路在现场,变频器不在现场,现场环境恶劣,潮湿,含硫化物的气体好大,在现场控制箱安装热继电器,太容易失灵。
05-06-16 23:53
工控新闻
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
走进双料灯塔工厂,西门子与客户共探数智转型与人才之路
菱领全新通用变频器上市
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
更多新闻资讯