主题:plc输出端加中间继电器怎么连线
点击:5861 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
麦兜judah
就是普通的中间继电器,我的想法是从y0接一根线到继电器的13口,然后负载(泵)分别连接在9、5口,最后14口连接火线L 这个连线方式正确吗?
16-04-08 20:13
1楼
编辑
引用
管理
fireray
要看继电器线圈电压,220v没问题,24v线圈13,14接线要分正负。另外如果用220v,plc公共端接n。
16-04-08 20:38
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
接220V的只能是继电器输出的
每个系列的PLC硬件手册中有接线说明及接线图
16-04-08 20:44
3楼
编辑
引用
管理
麦兜judah
这个中间怎么既有24v,又有220v,有点晕,不知道该怎么连线了,我的程序都是用的220v的
16-04-08 20:50
4楼
编辑
引用
管理
麦兜judah
你说的很对啊,但是我整个程序都是220v的,就想在负载前面加一个中间继电器,但是看这个图看懵了。连线不会,求指导
16-04-08 20:51
5楼
编辑
引用
管理
csq876677
如果Y0有24V,14就接24V地;如果Y0是0V,14就接24V,通常是这样。
16-04-08 21:18
6楼
编辑
引用
管理
365093923
一楼和二楼都已经说的够清楚了,看来你是个门外汉。
16-04-08 21:31
7楼
编辑
引用
管理
ytthink
220v的简单,24v的有些要注意下。
16-04-08 21:43
8楼
编辑
引用
管理
450767466
那得看继电器的类型啊
16-04-08 22:07
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
搞清PLC只是控制继电器线圈的其中一根通断就行了;