主题:松下VF200变频器给不了频率
点击:1053 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
s沈志杰OovCa
之前是逆变模块坏了,报警SC1,换了之后给不了频率,我频率参数设置的面板调速又试了下端子调速,都不行,怎么回事?还有变频器启动显示面板上的FWD灯怎么不亮?之前是用的外部端子启动的,频率还是面板调速
16-04-08 15:57
1楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
是不是面板电位器调速与外接电位器调速都不用,如果是那就是模拟电路调速通道坏了,建议修改参数,该为上升键与下降键调速,看行否。
16-04-17 13:31
2楼
编辑
引用
管理
s沈志杰OovCa
谢谢 我恢复了出厂设置 已经好了
16-04-19 09:24
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
s沈志杰OovCa
在 2016/4/19 9:24:41 发言
【内容省略】
参数被别人调乱,的确这样最快