主题:关于三相异步鼠笼式电机接线方式的问题。
点击:4598 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
品风品雨
我知道这个问题属于弱智问题。
但是小弟还是要提出来。
问题如下:
在星形接法下长期运行的电机会有什么后果?
星形接法运行的电机和三角形接法的电机的性能有何区别?
如果采用变频的电机运行在星形接法下会有什么后果?
小弟刚入门,查了部分资料,都没有这方面的阐述。所以只有求教列位了。
最后修改:
2005-6-15 17:06:20
05-06-15 17:04
1楼
编辑
引用
管理
傻子2005
小负载长期工作没有问题
降低效率
过流报警
05-06-15 22:09
2楼
编辑
引用
管理
品风品雨
如果是接大负载,是不是力矩不够,造成过载现象?
05-06-16 09:17
3楼
编辑
引用
管理
品风品雨
小弟在一个变频水泵电机上接成星形了。电源电压为380V,电机额定电压也为380V,电机额定电流57.6A。额定功率30KW。
不知道这样接法有什么弊端?
05-06-16 15:54
4楼
编辑
引用
管理
flyingcastle
没什么后果,绕组上的电压变小.转矩大了,转数慢了.
05-06-16 16:52
5楼
编辑
引用
管理
HUYIE
应该是转矩变小,转速不变吧!
05-06-16 19:13
6楼
编辑
引用
管理
flyingcastle
启动转矩是变小为一半左右,因为启动电流减小一倍3