主题:MCGS与西门子smart200通讯?

点击:6997 回复:8

我用的昆仑通态TPC7062KD的屏 和西门子smart200通讯时用西门子通讯PPI的线可以与PLC通讯 用485的线为什么就不行呢.
16-04-06 19:31
有没有添加设备管理上驱动程序尼。用以太网也可以,。。。同样设置网络参数设置,
16-04-06 20:20
波特率降低点呢?485的地线也可以接上试试。
16-04-06 20:20
485正负对了
16-04-06 21:00
是啊,驱动正常么
16-04-06 23:59
smart最好的通讯方式是以太网,其它通讯方式先别去折腾了。
16-04-07 08:17
485没问题的 我都用的485
16-04-07 12:23
smaart200  最简单省事的就是以太网通讯了
17-12-22 19:25
大佬,能否给我提示下,以前用网口可以,现在网口被占,用485没连上
20-05-15 13:25