本文摘自《接地技术与接地装置》
变压器接地线断裂造成的事故
1、故障现象:在某校柱上50KVA变压器接地引下线处,发生了一起触电事故。当天下午17时,该校几位同学一起到小河游泳。18:15左右一位同学上岸,走到柱上变压器的接地引下线处,背靠电杆各变压器右边支撑担休息,发生触电。
2、故障原因:现场检查该变压器的接地引下线处,发现接地引下线采用铝芯塑料线与接地极连接处的7股铝芯线全部断裂,使 接地引下线与接地极断开。现场测量,接电电阻为2.7欧姆,是合格的。三相合闸供电时,接地引下线对地电压近200V。接地引下线与接地极连通时电流可达3.4A。接地下引线是从变压器中性线柱引到外壳螺钉接地处,然后引连接接电极的,而变压器是安装在支架上,支架撑担与变压器外壳连通。当该学生游泳上岸后,赤脚立在地上,以潮湿的裸露身背贴靠担角钢和电杆时,因接地引下线断裂,电流就立即通过人体流处大地,造成触电。
为什么接地引下线与接地极暗断对地电压有近200V,接地引下线与接地极连通电流有3.4A呢?这是因为:该变压器低压侧线路质量低劣,架设极不正规,有的绑扎固定在树上,有的固定在墙壁上,铝塑料线经天长日久风吹雨打绝缘老化,对电漏电;加上照明用户三相负荷不平衡等。上述情况,均能使中性点严重位移。因此,当接地引下线与接电极断开时就存在高电位差,当接地引下线与接地极连通时就有较大的电流。
3、防止措施:(1)奕压器接地引下线改用8mm的圆钢或48mm*4mm的扁钢,并在接地引下线外加装绝缘护罩,防止人体与接地线接触。(2)运行中加强对变压器接地引下线的检查。(3)在变压器接地引下线处悬挂有电危险标示牌。