登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:关于3842b的疑惑

点击:1343 回复:11

哪位师傅给指点一下,我在检测开关电源由3842B组成的电路时,在线外部引入18vDC到3842B的7脚和5脚,8脚有5vDC输出,而6脚不是资料上介绍的1v左右电压,而是大概有10v左右的电压,这种情况是什么原因?
16-04-05 20:35
占空比。。。。。。。
16-04-05 21:51
怎么理解?能不能详细点?
16-04-05 22:07
开关管不工作,所以6脚测得的电压会这么高的。
16-04-05 23:30
输出不是恒压是周期脉冲
16-04-06 06:47
你用指针表R*1档去导通光耦1 2脚 再看看6脚电压是不是降了
16-04-06 07:13

引用 华泰BPxhPZmO 在 2016/4/6 7:13:08 发言【内容省略】

我觉得这个方法好
16-04-06 08:02
18v有点高了
16-04-06 22:10
16V就够了把
16-04-07 08:19
18v加上之后,7脚的电压在10-16v之间波动,18V应该不算高吧。
16-04-07 17:12