登录
首页
变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:施耐德的变频器加速就报警
点击:1254 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
钱繁荣jkKcIK
我有一台施耐德的变频器ATV12H075M3。开机都正常,从零开始加速瞬间就跳到最高频率了。马上就报警OPF2.再启动报一个故障n5e.没有说明书。变频器的控制是人机界面
16-04-05 11:41
1楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
多设几段加速看看。
16-04-05 11:55
2楼
编辑
引用
管理
钱繁荣jkKcIK
没有说明书不会设定呀
16-04-05 13:17
3楼
编辑
引用
管理
mlx5118
可以参考下
16-04-05 13:55
4楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
加速时间看看能稍微拉长。太短很容易各种过压,过流
16-04-05 15:33
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先加速时间设成5秒以上试一下;
16-04-05 17:15
6楼
编辑
引用
管理
w71412659
楼上正解,加减速斜坡设好
16-04-05 22:49
7楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
网上有说明书。
16-04-06 09:20
8楼
编辑
引用
管理
deslg
不知道电机是否匹配。
这个玩的少,我也想知道这个问题。
请这方面的高手分析讲解一下。
16-04-07 14:45