349735187
mian是程序 comment应该是注释 不灌的话读取出来是没注释的应该是这样 那plc参数呢 不灌会怎么样 举例子 我现在灌程序的时候把这两个选上电脑就卡死 注释大不了我不灌了 那plc参数呢 不灌会不会有影响
16-04-04 17:25
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
不灌么肯定有影响,既然你的电脑无法同时选择2个,那么很简单,人家一次下载,你分三次下载就可以了,每次只选一个,程序,注释,PLC参数。
Good Luck~
16-04-04 17:30
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
程序和参数是一定要下载的。
注释不下载没关系,如果是FX系列的,要下载注释,还要先到PLC参数里面设置 注释容量。
16-04-04 18:45
3楼
编辑
引用
管理
349735187
我想知道会有什么影响 举个例子
16-04-04 22:14
4楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
349735187
在 2016/4/4 22:14:31 发言
【内容省略】
例如:你原来打算使用一个按钮接在PLC的输入上,用来控制PLC是运行还是停止,你在PLC参数中设定,然而你没有下载PLC参数,那么到时候不能用就不要来论坛发帖求助了。
例如:在PLC参数中设定锁存寄存器的范围,而没有下载参数,那么到时候也不要问我明明设定了参数为啥还是不保持呢这种问题出来。
16-04-05 09:20
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
参数如果设的与你原来PLC内的相同,那么不下载是可以的,如果改变了,就必须下载到PLC内;
16-04-05 09:30
6楼
编辑
引用
管理
mengx9806
试过一次,没看清楚,把注释当成参数给下载到PLC。结果人机和PLC通讯正常,但是人机上显示i不正常
16-04-05 09:52
7楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
某些寄存器里的初始设定值就包含在plc参数里面。
16-04-05 21:55