主题:FX2N 加了422BD后为什么只有一个接口有用?

点击:1408 回复:10

FX2N 原本只有一个接屏或电脑的接口, 买了一块 FX2N-422BD 回来装上, 但是两个接口只能二选一, 如果两个接口同时接上屏
和电脑, 那么FX2N 自带的那个接口就没用了, 把接在422BD上的外接设备拔掉, FX2N自带的接口才能用,请问这是怎么回事,是
不是要在那里设置一下?
16-04-04 13:35
可以同时使用的
16-04-04 14:08
一个接电脑一个连触摸屏是同时可以用的;
16-04-04 14:40
两个是可以同时用,这个PLC以及通讯板都是属于停产的产品,你是不是买的防的产品了。
16-04-04 16:30
422BD、485BD、232BD,市面上假货太多。看价格,看颜色
16-04-04 17:38
估计是买了个假货,30元钱,买来用了一次,再用就不行了,我看电路板上焊点焊得很差劲,全部补焊一次又好了.
今天接上发现只能用一个接口, 我把接在 FX2N 自带接口上的线拔掉,再关掉PLC, 再开,然后插上线,又能用了.
16-04-04 18:31
30元肯定不是三菱原装的了,原装的现在这个型号停产了,不过即使买国产兼容的,最好是买质量比较好的那种。
16-04-04 18:42
我自己经常加一个422-BD调试设备,从来没有说不能电脑触摸屏同时(我加422-BD就是为了调试同时修改程序),你的东西是水货而且太水了
16-04-04 19:46
基本都用国产几十元的
16-04-04 21:49
两个是可以同时用
16-04-06 07:59