主题:关于mpi通讯的故障维修一例
点击:711 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
liujiandong7
昨天单位的一设备反应操作电脑无法加料且有一个画面没有数据,当时到现场查看果然如此,感觉应该是通讯的事,首先重启了电脑还没反应,检查s7-300通讯模块也没有报警,其他运转正常。该系统一共是4个站,网线的链接是这样的,从1#通讯模块到2#通讯模块,再到操作电脑,再到一个给物流的电脑,物流电脑是尾端,DP头在on位置转入终端电阻,我检查了所有的通许模块个网卡都没报警,可是我看到操作电脑的另一个画面却是能显示,不知怎么回事了,求助专业人士说是可能那个物流电脑的事,让我把去物流的网线解了试一试,我听后感觉还得解线太麻烦我就把操作电脑的DP头打到om位置也相当于操作电脑是尾端了,又重启电脑后显示正常
16-04-04 11:51
1楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
我有一个地方不明白,没什么同一电脑的不同画面有的能显示,有的却不能显示呢,要是通讯故障应该都没有数据啊
16-04-04 19:55
2楼
编辑
引用
管理
329345277
你那个不能显示的画面是不是就是你所说物流电脑传过来的数据啊
16-04-04 22:01
3楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
引用
329345277
在 2016/4/4 22:01:18 发言
【内容省略】
不是的是物流的采集操作电脑的
16-04-05 09:46
4楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
引用
liujiandong7
在 2016/4/4 19:55:50 发言
【内容省略】
某一个站掉了,数据就会没有,plc还是在run的状态,在线站点的数据还会正常显示
16-04-05 21:59