主题:西门子300以太网通讯,提示【无法通过在线接口访问模块】请问怎么回事
点击:9610 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
gepingainuo
16-04-03 10:56
1楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
PC/PG接口设置有问题,就会访问出错,你的cpu上有网口还是通过cp网口访问的?
16-04-03 21:01
2楼
编辑
引用
管理
329345277
313C上貌似没有以太网口吧
16-04-03 23:13
3楼
编辑
引用
管理
gepingainuo
谢谢大家了,是pG/PC的事,换了一路以太网设置就好了。通过CP 通讯的