主题:西门子S7-200SMART时钟断电后为何回到出厂值
点击:1466 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
qdxychz
编写一个程序,在每天的八点都要启动一个程序,但是PLC一断电再次送电系统时间就回到出厂值。怎样让它断电后时钟继续保持,再次送电后能与实际时间相同?求具体的解决方法
16-04-02 16:56
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
是不是用了CR型没有实时时钟的,记得SR型都有的啊。
16-04-03 06:54
2楼
编辑
引用
管理
qdxychz
用的CR60,应该可以断电保持7天左右吧?现在断电之后立马回到出厂值,还需要设置吗?
16-04-03 10:23
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
是不是内部超级电容坏了还是咋滴?
16-04-03 22:05