主题:关于FX2N-4DA 零点和增益调整?
点击:785 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
ymxu
PLC主单元传过来的是 0-4000 的数字量, 要求对应输出的是 0-10V 的电压
这个零点是不是设置为 0 ,增益是不是设置为 4000?
但我看书上说 零点是数字量为 0 时的模拟量值, 而 增益是数字量为 1000 时的模拟量值, 那照这样做, 如果要求 0-10V 的
模拟量输出, 那么增益 应该是 2500(mV)吗?
16-04-01 13:03
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你搞错了;
4DA对应的0~10V数字量为0~2000;如你的模块是新的,不需要调整的;
16-04-01 13:41
2楼
编辑
引用
管理
ymxu
现在要调整成输入 0-4000 的数字量时, 输出 0-10V的电压要怎么调整增益?
16-04-01 14:22
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;瞎胡闹;
4DA只能最大到2000;
16-04-01 22:08
4楼
编辑
引用
管理
asd3971
你就不会/2?
16-04-01 22:14
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
4DA识别的数字量为-2000~2000;
如果你非要0~4000对应0~10V,那么PLC里运算/2,得到的结果再写入DA对应的寄存器;