登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:【求教】FX3GA 控制MR-JE-70A 的问题
点击:832 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
1034724029
刚开始接触伺服电机,编写了一个PLC控制伺服电机的程序,但是伺服电机一直不转,但是电机能够进行点动的试运行,下图是写入PLC的程序,求各位大神帮忙看看问题出在哪里啊? 小弟在此先谢谢啦!
16-04-01 09:17
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先确认你的伺服接线没有问题;
16-04-01 09:29
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
点动试运行的条件是伺服不使能,外部控制的条件是伺服要使能,参数方面调整了吗
16-04-01 09:57
3楼
编辑
引用
管理
919355607
先用PLSY玩玩吧
16-04-01 10:31
4楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
但是电机能够进行点动的试运行,
这说明伺服本身是没问题的,看你写的这个程序走相对定位也是没问题的,接下来就要看接线是否正确,参数设置是否正确,
16-04-01 11:21
5楼
编辑
引用
管理
528工控科技
伺服电机要设置为位置方式,脉冲方式设置为 脉冲+方向
16-04-01 11:53
6楼
编辑
引用
管理
1034724029
检查了一下 接线有问题 谢谢啦
16-04-01 23:07
7楼
编辑
引用
管理
1034724029
接线有问题 参数设置没问题 已经可以运行了 谢谢啦
16-04-01 23:07
8楼
编辑
引用
管理
1034724029
接线有问题 参数设置没问题 已经可以运行了 谢谢啦
16-04-01 23:07
9楼
编辑
引用
管理
1034724029
嗯 是这样设置的 谢谢啦
16-04-01 23:08
上一页
下一页
工控新闻
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
加快培育智能制造人才,2025工业人才发展峰会在郑州举行
“AI+”加出新型工业化新动能
我国部署深入实施“人工智能+”行动
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
中国机器人力控技术TOP10