登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:【话题】今早又炸一机(20160331)

点击:3315 回复:40

新变频已换好,这个点你们开工了吗?,我们七点上班真是苦逼。
此变频器控制水泵,恒压供水,工作环境潮湿(不锈钢电箱),基本上一年换一台。图二为故障变频器的炸机点,有一铜瘤。
拆机待续……
附件 IMG_20160330_075306.jpg
附件 IMG_20160330_075358.jpg
附件 IMG_20160330_075328.jpg
最后修改:2016/4/1 9:17:47
16-03-31 07:19
一看标题,第一反应是飞机炸了,呵呵
有换防水型的变频器,可以试试。
16-03-31 07:34
控制箱内点一盏200W灯泡
16-03-31 07:46
密封起来啊
16-03-31 07:54
没密封好需防水
16-03-31 07:57
把进线孔封堵,箱门粘上密封圈
16-03-31 08:01
注意防水,密封要做好!
16-03-31 08:09
说点经济的,去超市买点食品袋里有干燥剂的,多放点就好了啊表情
16-03-31 08:12
在变频器装好之后用透明胶带把变频器有缝的地方粘起来,电源不要断掉,这样会好很多,我就是这样干的,三年了没有炸一个。没做防护之前经常听到蹦的一声。
16-03-31 08:16

引用 坏男孩 在 2016/3/31 7:46:31 发言【内容省略】

算算一年下来要多少电费你就知道了。
16-03-31 08:16