感谢版主的回复和解答!!
最终在调试过程中,将D1(SMBJ30CA)换成了1N4148,问题解决了。但是确实存在芯片发热量过大的现象,计划在板子上降低供电电压,以减小发热量!
再次感谢各位坛友的积极回复和热心解答,小弟不胜感激!!!
16-04-02 16:51
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
那就是说,原来的D1漏电太严重了?为什么非要在那个地方加反向二极管?负载是感性的?如果不是,去掉它何妨?