主题:安川sgdm-60ada驱动器上电报警A10过流.怎么处理???

点击:5386 回复:6

安川驱动器上电报警A10。已经检查过其他东西是没问题的,就是驱动器里面的驱动板问题
1.其中之前是有个JH-458AH损坏。现在已修复。但故障一样。
2.另外霍尔检测到的运放有换过也报警。
在此请教各位高手!!!
16-03-30 15:45
我有二手的机子要不要 3500包好要的话加我微信1430521217   我上次也修过报警a10  驱动薄膜氧化了
16-03-30 23:53
查电流互感器的电压是否正常、
16-03-31 17:03
上电报不是检测那回家吧  看看放大电路
16-03-31 17:31
上电报不是检测那问题吧  看看放大电路
16-03-31 17:32
给没给使能信号,如果给了,那就是模块坏了
16-03-31 17:43
7860换下试试