主题:S7 200一个编程口连接两个不同品牌的触摸屏
点击:1280 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
chenyinggao
增加一个以太网通讯模块 走MODBUS TCP通信也许行
16-03-31 11:11
11楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
ytthink
在 2016/3/29 9:17:43 发言
【内容省略】
走MODBUS RTU协议,比如MCGS屏做MODBUS RTU主站、西门子PLC和另外一个屏做MODBUS RTU从站!
16-03-31 23:58
12楼
编辑
引用
管理
sunjian5432
向楼主说的一样是一定不行的,因为那样将会有2个主站,会造成两个都不能用的
16-04-01 08:12
13楼
编辑
引用
管理
xlian
如果其中一个屏有两个通信口的话一个连PLC使用PPI协义,另外一个口连另一个触摸屏,屏与屏之间MODBUD RTU协议或自定义通讯协议。
16-04-01 18:20