主题:调试消防喷淋控制柜经历

点击:807 回复:6

此控制柜是两台消防喷淋控制柜,每一台柜子内有两台110KW软启动控制器,编号1#,2#,3#,4#。带手动/自动控制,手动/自动巡检控制。我第一次接触,公司领导赶鸭子上架,让我去现场调试,第一次去,到现场后打开柜门检查发现1号柜子少了两只24V继电器,2号柜子正常。送电,把转换开关打到左边,按1#软启动启动按钮,软启动器未反应,把转换开关打右边也一样,2号柜子也一样。原以为柜子里帖有图纸,去时没带。调试没成功,铩羽而归。第二次去时,准备好图纸,PLC编程人员的电话,软启动器厂家服务电话,到现场后,还是按上次方法操作,不成功。外部控制不成功,用软启动器面板启动试试,启动成功,先试正反转,反转的调电机线改过。还是得想办法试外控,打电话给PLC编程人员,了解到转换开关达到中间位置是手动控制,把转换开关打到中间,手动试机成功。转换开关打到左边1号柜子1#软起动器工作2#软启动器备用自投【故障时】转换开关打到右边,2#软启动器工作1#软启动器备用自投。2号柜子是3#软启动器与4#软启动器互为备用自投,调试方法同1号柜子。补充一下,1号柜子两只24V继电器已补上。远控及各项功能也都正常。今天就说这些,有点郁闷。
16-03-27 09:03
这是经过了多少次外包的工程?
16-03-27 09:16
估计是新人对吧,一般只需问要源程序即可自行研究。表情
16-03-27 09:16
调试不是要项目的负责人去吗?你这样不熟悉调试很危险的,万一管道接好操作失误事情就大了
16-03-27 10:23
管道已接好,此项目一拖了快两年了,多少还是有点现场经验的,我也是觉得危险,这次侥幸没出事故,还是很幸运的。谢谢老师提醒,很感激。
16-03-27 11:08
如果出现3楼所 说的那样把PLC电源断掉,可行否?
16-03-27 11:13
看楼主描述的,还真是有点麻烦
16-03-28 10:43