主题:上电跳P.OFF

点击:907 回复:14

有一台乐邦45KW的变频器  上电跳P.OFF 有没大神知道可能是哪里问题
16-03-25 14:45
母线电压低或是输入缺相
16-03-25 15:13
输入没有缺项  母线电压530多也正常的
16-03-25 15:38
电压检测电路
16-03-25 16:57
面板中看下母线电压
16-03-25 17:02
面板按键都失效了  不能看
16-03-25 17:15
不知道哪条是电压检测电路
16-03-25 17:16
看说明书,上面有报警代码表。
16-03-25 17:37
充电接触器辅助触点接触不良也有可能
16-03-25 18:52
这种大功率的机器很多是8楼给出的答案,都是出在电压检测电路上面了,一般只有看下机器检测电压是多少V才知道,面板失效修下就是咯,一般换下按键就可以