登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:上电跳P.OFF
点击:907 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
450987727
有一台乐邦45KW的变频器 上电跳P.OFF 有没大神知道可能是哪里问题
16-03-25 14:45
1楼
编辑
引用
管理
caozhihong328
母线电压低或是输入缺相
16-03-25 15:13
2楼
编辑
引用
管理
450987727
输入没有缺项 母线电压530多也正常的
16-03-25 15:38
3楼
编辑
引用
管理
gyj1973
电压检测电路
16-03-25 16:57
4楼
编辑
引用
管理
gyj1973
面板中看下母线电压
16-03-25 17:02
5楼
编辑
引用
管理
450987727
面板按键都失效了 不能看
16-03-25 17:15
6楼
编辑
引用
管理
450987727
不知道哪条是电压检测电路
16-03-25 17:16
7楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
看说明书,上面有报警代码表。
16-03-25 17:37
8楼
编辑
引用
管理
lsg1971
充电接触器辅助触点接触不良也有可能
16-03-25 18:52
9楼
编辑
引用
管理
275891330
这种大功率的机器很多是8楼给出的答案,都是出在电压检测电路上面了,一般只有看下机器检测电压是多少V才知道,面板失效修下就是咯,一般换下按键就可以