登录
首页
变频器论坛
英威腾变频器
回帖
发帖
正文
主题:西门子s7-200控制英威腾GD200A-055G/075P-4(55KW)变频器的启动
点击:2811 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
金豪
如题,S7-200里面的程序该如何写呢?现在手头上暂时只有PLC的编程软件,PLC实物和变频器都还没有采购,这里困惑的是不知道怎么控制变频器启动,只需要启动,然后变频器控制风机运行(不需要根据别的东西自动变频),接着是联动两个小电机和一些电磁阀一定时间的启动。
主要问题,不知道PLC程序上如何控制变频器,(连线好像比较简单的样子)。求助、求助。
16-03-23 13:48
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
没用过变频器?
运行信号给了
频率信号给了就可以了
变频器手册看端子图。
参数设定对了就行了
16-03-23 13:50
2楼
编辑
引用
管理
金豪
惭愧 还没用过。可以这样理解吗? PLC程序里面只要控制一个输出点Q0.0得电,然后让这个Q0.0对应的继电器连上变频器的启动或者停止。如果Q0.0得电,变频器也会相应动作。请问可以这样理解吗?
16-03-23 14:04
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果你不是用RS485通讯的方式控制,那么运行信号只需要一个PLC输出点就行了(正反转用二个点);
频率看你如何设定了;
16-03-23 14:48
4楼
编辑
引用
管理
金豪
想了下 用不到485通讯, 变频器的开启(只需要正转)、关闭、故障这三种状态。 是不是在用三个中间继电器对应这三中状态 , 然后用PLC控制中间继电器的得失电就可以了?
16-03-23 14:57
5楼
编辑
引用
管理
cg319
直接硬接线就可以了,启动/停止命令可以用PLC的输出点,变频的开关量反馈信号用PLC的输入点就可以了,模拟量反馈就用模拟量模块了。
16-03-23 15:28
6楼
编辑
引用
管理
金豪
那就是如果按钮是I0.0 ,然后对应Q0.0导通的话,直接把Q0.0出来的先接到变频器的启动上面去 ,是这个意思吗?
16-03-24 16:47
7楼
编辑
引用
管理
329345277
开启、关闭用一个输出,故障用一个输入
16-03-25 06:51
8楼
编辑
引用
管理
evanlei
只是开关,用不到485通讯
16-03-25 11:21
9楼
编辑
引用
管理
努力瑞
变频器的开启(只需要正转)、关闭、故障这三种状态用PLC输出控制中间继电器,PLC与变频器用485通讯,然后在变频器上设置地址,波特率,奇偶校验,这样可以在触摸屏上控制转速,读取电流之类
16-03-25 13:36
上一页
下一页
工控新闻
威图工程师大赛全国前三强诞生
中控技术PLC在这项关键技术领域中实现创新性突破应用
三部门印发《制造业企业数字化转型实施指南》
新成果涌现、制造业成绩亮眼 细数中国工业经济这一年
2025德力西电气重点经销商大会隆重召开,乘势共启新篇!
涂装软件大升级!ABB联合斯泰尔工程软件,打造降本增效新引擎
2024_ITES深圳工业展回顾 奥泰斯
高速、高质与高效 埃马克助力一鑫齿轮夯实精密齿轮制造之路
更多新闻资讯