主题:变频器应用于石材厂破粹机的问题
点击:1226 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
小瓦
现有石材厂55KW电机带破粹机,现在为自耦减压启动,在遇到较大的石头卡机的时候,会出现比较明显降压,电机转速变慢。想用75KW G型机应用于电机带破粹机,请问各位在50HZ运行时,应设置些什么参数使得变频器更好的适应这样的负荷波动。
16-03-22 13:02
1楼
编辑
引用
管理
caojun478
别试,不可行,工频都在堵转,功率小,用变频器不会有改善,反而工况更糟
16-03-22 14:17
2楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
电机功率小,换变频也不行!
16-03-22 17:55
3楼
编辑
引用
管理
wuyang750
加变速箱提高力矩吧
16-03-22 20:59
4楼
编辑
引用
管理
gf2003129
不是控制的问题,加大转矩是关键
16-03-23 08:35
5楼
编辑
引用
管理
pynj
“在遇到较大的石头卡机的时候,会出现比较明显降压,电机转速变慢”,这是负载超载的现象,极端情况就是堵转,烧电机。变频启动和自耦减压启动都是针对电机启动时,正常工作时还是靠电机的力矩。
16-03-23 09:15
6楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
换大电机吧。
16-03-23 09:19
7楼
编辑
引用
管理
qiuqianshu
想办法增加电机的转矩,保证速度不变还是换大电机吧!
16-03-23 09:35
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电机功率不够,变频器是不可能加大输出力矩的;
16-03-23 09:41
9楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
换大电机或者是加装减速机 变频估计会直接保护
16-03-23 09:55