主题:西门子440变频器维修

点击:813 回复:6

一台西门子变频器6SE6440-2UD33逆变模块炸了,两块模块焊接在大板子上面,大板子上的二极管几乎都击穿,6欧电阻也烧掉几个,现在想检查驱动板,有些问题想请教大家。
1 驱动板的驱动芯片是6片HCNW4506 不知道IGBT过流检测这里有没有,是如何检测的。
2 整流后的直流回路这里是直接到模块上,另一路经启动电阻和启动继电器到滤波电容,怎么是并联的?
3 逆变回路如何脱开主回路为好,是割开直流回路连模块的铜箔(比较宽厚)还是模块未装上前焊接触发线,有没有好些的方法。
 问的比较多,希望大家能多指教,先谢谢了!!
9
16-03-21 22:47
图片没上传好,再次上传。
16-03-21 23:29
要学会找资料
16-03-22 14:33
图片没法上传,前两次一样不行,正在提交。论坛里有资料。
16-03-22 15:06
好的,谢谢,我去找找。
16-03-22 16:13
楼主,论坛里搜“MM440”,一大把。
16-03-22 20:19
谢谢,找到了不少,资料很不错,需要慢慢消化。
16-03-22 22:42

工控新闻