登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:为什么欧姆龙CPM2A系列PLC断开电源(220V),输出不能立即中断???
点击:1375 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
gzlsj
还没注意到
16-03-22 17:08
11楼
编辑
引用
管理
Tivian
控制电源断了就行了
16-03-22 17:17
12楼
编辑
引用
管理
鹏行纳米
新人报道,学习为主!
16-03-23 09:00
13楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
啥情况只断了plc的电源,而外部电源都有。。。
16-03-23 16:55
14楼
编辑
引用
管理
fywsch
楼主你这个设备设计本身就有问题啊,为了安全最好改下电路。
16-03-23 17:02
15楼
编辑
引用
管理
mengshihuan
我也见过急停断整机电源的设备。不过是一台小非标设备,见怪不怪了。PLC断电输出有延时应该是电源里面电能存储元件造成的吧。就像开关电源,断电后可以很明显看到指示灯是慢慢熄灭的,不是立马就没有电了。
最后修改:
2016/3/24 11:30:03
16-03-24 11:26
16楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
急停都是断动力电源而不是PLC电源,否则PLC断电了故障报警个毛!!
如此奇葩设计也是醉了
16-03-24 16:44
17楼
编辑
引用
管理
18521517903
这个正常但是4.5秒,有点夸张,是cpm2ah
16-07-11 08:38
18楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个真是奇葩控制!
急停断开动力电源即可,否则那些异常采集信息怎么办??
16-07-11 11:46