主题:为什么欧姆龙CPM2A系列PLC断开电源(220V),输出不能立即中断???
点击:1375 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
Arluo
机床是欧姆龙CPM2A-60CDR-A控制,工作时当按下急停按钮,PLC电源220V已断开,但PLC所有输出延时4/5秒才断开,求解??
16-03-21 20:34
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;急停还这样用?
PLC断电后,由于电源板上有电容等贮能元件,所以能支持PLC继续工作一二秒正常;
16-03-21 20:40
2楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
急停控制通过接触器控制输出电源,不要控制PLC电源。
16-03-21 20:51
3楼
编辑
引用
管理
deweg
急停的时候把PLC输出端的电源也断开
16-03-21 22:05
4楼
编辑
引用
管理
wuyang750
我们有plc的系统一般急停不是断电源 而是接入plc
16-03-21 22:46
5楼
编辑
引用
管理
Arluo
工作中遇到的现象,原机床设计就是这样的控制的,要改变动太多,不想改它,其他品牌的PLC好像没见有这现状,唯独欧姆龙的PLC是这种情况很明显,还以为是PLC设置的某功能造成。
16-03-21 23:25
6楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
急停正常是停止输出的
16-03-22 09:01
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
Arluo
在 2016/3/21 23:25:20 发言
【内容省略】
这种使用急停的设计只有神驴能做到。
其他品牌你试试,只是时间长短问题。你说4-5秒有点夸张,没那么神。
16-03-22 14:07
8楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
Arluo
在 2016/3/21 23:25:20 发言
【内容省略】
三菱,西门子的都有这种情况,是储能元件造成的。估计是大电解电容。
16-03-22 16:25
9楼
编辑
引用
管理
caoyafei
急停断开输出的话不会改动太多吧!
16-03-22 17:06