登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:求助 大师
点击:444 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
现场三线控制接触器,按启动按钮接触器吸合,按停止按钮接触器释放。远控接触器按启动按钮吸合正常,按停止按钮接触器不释放,请问是何原因,有什么办法解决。
16-03-21 20:21
1楼
编辑
引用
管理
1920395409
请问楼主接的的双控回路吧,检查一下远程控制按钮的停止按钮闭点没有断开啊。
16-03-21 20:43
2楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
停止按钮串接,启动按钮并接,检查接线,肯定有错误!
16-03-21 21:37
3楼
编辑
引用
管理
坏男孩
远控停止按钮是否与近控停止按钮串联
16-03-21 21:57
4楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
如果线路没接错的话,这种现象在远距离控制中非常容易发生,应该属于线路中的残余电感作用,维持了线圈吸合,使其无法释放。
记得在什么地方看过有介绍,好象是并联个放电电阻。
16-03-21 22:05
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
楼主是3线远控还是单线远控??
16-03-21 22:06
6楼
编辑
引用
管理
osp321
肯定是接线的问题啊