主题:西门子plc223_1pl32_0xb0 坏了吗?

点击:861 回复:16

设备是进口的,不能重写程序。如何换个点试一下?
16-03-22 19:36
因为将plc两个输出端交换了,我想应当不会是继电器坏了。
16-03-22 19:38
感觉是plc输出点坏了
之前正转不动 反转正常
调换线过后
plc正转指令的时候应该是反转  实际没转
plc反转指令的时候应该是正转  实际转了
证明正常的还是反转,而正转仍然不转 判断plc输出点有问题
16-03-22 20:55
我也是这么认为的,不知道正不正确。但是输出端口的指示灯正常亮灭。有plc的内部电路图就可以正确判断了
最后修改:2016/3/22 21:25:03
16-03-22 21:24
有买二手的  西门子plc223_1pl32_0xb0吗?
16-03-22 21:28
输出口的灯好比继电器的电源
现在你的plc应该是继电器的触点坏了
虽然继电器能正常吸合 但是触点坏了 就是没输出
16-03-23 20:10
直接换个就行了 这个是扩展模块 没有程序在里面
16-03-23 20:12