主题:求助 VACON NXL 变频器温度低故障

点击:1010 回复:6

附件 IMG_2097.jpg
附件 IMG_2098.jpg
附件 IMG_2099.jpg
附件 IMG_2100.jpg
16-03-21 14:49
16A变频器  上电报变频器温度低故障,在显示中查看变频器实际温度显示为-200度    室内实际温度在20度左右,怀疑是驱动板上温度检测上有问题    板子就是这块   但是没研究明白  哪部分是温度检测的
16-03-21 14:51
附件 QQ截图20160321225157.jpg
圆圈里就是温度检测脚!
16-03-21 22:53
这回仔细看了资料  还是自己看的不细啊
16-03-22 10:57
温度查看-200度应该是模块里面的热敏坏了,要是显示温度正常,还报温度过底的话,就是开关管旁有热敏电阻丝有问题,在线路板内部。我上次修的伟肯20的就是这样的问题,弄了半天才弄明白!
16-03-22 11:51
您好,我也遇到类似问题,上电报变频器温度低故障,在显示中查看变频器实际温度显示为-62度    室内实际温度在20度左右,请问有处理方法么