主题:Q系列PLC中以太网设置二进制码和ASCII码通信的区别
点击:2396 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
lujianmei12
问过三菱技术服务几次,都不知道有什么区别,他们说这个是工业以太网规定的,我百度了一下,也查不到。
请问Q系列PLC中以太网设置里面二进制码和ASCII码通信的区别???
16-03-16 19:16
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
lujianmei12
在 2016/3/16 19:16:56 发言
【内容省略】
阿拉伯数字2,如果是二进制码的话就是 0000 0010
作为ASC字符码时,它的ASC吗为16进制数32,也就是10进制50,转换为二进制就是0011 0010
你看出了数字2在不同状态下的差别了没有?
Good Luck~
16-03-16 20:03
2楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
我之前做的都是选择二进制码通信,有些下位机像视觉,要用ASCII码通信,在PLC当中先把要发送的数据转换成ASCII码再发送,
接收过来的数据要在PLC当中写程序转换过来。
你是说选择ASCII码的话,PLC会自动把一个个字节转换成ASCII码再发送,不用写转换成ASCII码的程序,是这个意思吗???
16-03-16 20:31
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
ascii通讯,就直接行了,不用来回转.
16-03-17 08:55