主题:施耐德ATV58 22kw 奇怪现象!!!

点击:591 回复:1

 上三相电带电机抖动,驱动光耦453,ULN2003更换过无效,主板带换无效,确定是驱动板问题却无从下手。上三相电,屏蔽输出检测OPL,运行50HZ能测输出平衡,但停不了机,按停止就停留在20HZ左右,非得关电源!控制方式是外部启动,电位器调速,有大神遇到过么》》》》??????
16-03-15 17:50
 已解决,为一10K电阻变值所引起。另买了几块驱动板,驱动板与主板功率不对也会导致抖动。
16-03-20 21:34