登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:突然想问个问题,麻烦各位大哥指教
点击:459 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
liangmaoxian
三菱plc要做三轴控制时需要设置每个轴的参数或者其他吗?一般发完脉冲后用什么特殊辅助继电器停脉冲连接下一步动作呢?因为西门子plc自带2个脉冲输出,第三轴需要设置。不知三菱用否?
16-03-12 19:50
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;三菱的看你用什么型号,有些主机是自带二轴的,FX3U GX3GA的40MT/60MT是三轴的;
16-03-12 20:07
2楼
编辑
引用
管理
liangmaoxian
那然后发完脉冲一般用什么来停止呢?或者用什么条件连接下一步?能举几个例子吗?我对三菱不是很了解,很想知道
16-03-12 20:17
3楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
引用
liangmaoxian
在 2016/3/12 20:17:46 发言
【内容省略】
三菱有个定位完成标志m8029,定位完成该中间继电器接通一次
16-03-12 21:24
4楼
编辑
引用
管理
liangmaoxian
哦,谢谢。版本越新的plc的指令应该都会兼容旧版本的吗