主题:求解:OMRON计数器

点击:525 回复:4

刚接触PLC在OMRON的计数器指令如何设置,使其超过设定值后,还能继续计数,以便在触摸屏上显示产量,望给个梯形图,先谢谢啦!
16-03-09 19:49
数值大点。或者用INc等方法
16-03-09 20:57
如果是这样建议你用自加指令。
16-03-10 02:00
谢谢楼上两位,现在用自加指令问题解决了!
16-03-10 19:23
++  非常好用呀
16-03-10 21:28