主题:富士变频器奇特故障

点击:1387 回复:11

  富士30p11s变频器,刚开始上电接触器不吸合,打开一看接触器坏了,更换接触器变频器运行正常,母线电压也正常50hz时输出电压却只有200v电压检测的也是200,不知为何?
16-03-07 22:16
把节能模式关了
16-03-07 22:37
变频器有节能模式!满载的时候电压应该就正常了。
16-03-08 17:33
前辈,变频器里果然有节能模式,已经搞定,谢谢
16-03-08 21:48
前辈,按照你的方法,已经搞定,谢谢
16-03-08 21:51
除了富士的ABB也有
16-03-08 21:59
是参数里设定吗
16-03-09 13:27
原来还有这个功能学习了
16-03-09 13:32
模式错误
16-03-09 17:05
输入是380V的吗?
16-03-09 20:12