主题:求教各位老师富士5000P11频率上不去怎么回事
点击:2609 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
s沈志杰OovCa
富士短接的10V跟中心点 相当于一个电位器,为什么端子启动频率上不去,应该怎么弄?
16-03-07 14:08
1楼
编辑
引用
管理
sunjian5432
老大,你得给定频率设定的是那里给定啊
16-03-07 14:28
2楼
编辑
引用
管理
s沈志杰OovCa
频率给定是端子给定
16-03-07 15:07
3楼
编辑
引用
管理
lsg1971
几赫兹
16-03-07 15:13
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
量下电压有没有
16-03-07 15:41
5楼
编辑
引用
管理
kazefsh
看参数,然后确定端子启动启动了吗
16-03-07 15:43
6楼
编辑
引用
管理
s沈志杰OovCa
确定启动了 ,只是频率不能到设定35.5HZ 只能到31.24
16-03-07 15:56
7楼
编辑
引用
管理
s沈志杰OovCa
端子电压10V正常不差分毫
16-03-07 15:56
8楼
编辑
引用
管理
s沈志杰OovCa
设定频率35.5HZ只能升到31.24就上不去了,就怕客户那边不得行
16-03-07 15:57
9楼
编辑
引用
管理
s沈志杰OovCa
会不会是驱动电容有点失容引起的
16-03-07 16:03