主题:ABB变频器ACS800恒压供水参数设置
点击:1035 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
命3
老师们好 我有个一个问题请教一下 我用的是ABB变频器ACS800 恒压供水用现在的压力4公斤我想改成6公斤 需要更改那个参数
16-03-07 00:05
1楼
编辑
引用
管理
385748240
acs800系列后很多型号的吧
16-03-07 08:29
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
恒压供水用800的?800的不是DTC的吗?恒压供水一般都是用500型的吧?提高压力就是提高给定,或者规格化反馈系数即可。不用动参数。
16-03-07 11:44
3楼
编辑
引用
管理
453414193
提高压力给定值。