三菱plc可以监控某个开关量高低电平的变化吗?
以前用过GE的plc,那个可以监控某个信号由高电平变为低电平或者由低电平变高电平,我想问下三菱的可以吗?
16-03-06 14:33
是plc都可以。
16-03-06 14:52
是要求专门的指令或器件吗,还是一般性的检测。
16-03-06 15:17
监控的时候都可以看到的
16-03-06 15:25
我的意思是监控X1这个开关量后,可以查看所监控时间段内X1的所有电平变化状态
16-03-06 15:36

引用 cqy1934 在 2016/3/6 15:36:38 发言【内容省略】

你可以打开你所用的软件对应的手册,了解一下采样跟踪章节描述的内容。
Good Luck~
16-03-06 17:03
上升沿下降沿就是吧!
16-03-07 07:17
三菱PLC有个采样记录;或者写程序来记录
16-03-07 08:07
只能检测数量啊,你还想检测时间?时间加触摸屏应该就可以了
个数的话:
m8002    mov k0 d0
ldp x1
inc d0
数量多的话,用32位的 加D
16-03-07 17:15
是像西门子200的监控 趋势图么
16-03-07 20:04